소방내진설비제품



NSIH 종방향 흔들림방지버팀대
제품의 구성
* 건물부착장치(NSI-S) : 구상흑연주철
* 지지대(NSI-P): 탄소 강관 K S D 3562
* 배관연결장치어댑터 (NSI-A) : ,구상흑연주철
* 배관연결장치 (NSI-C) : 압연강재 (40A~200A)
* 지지대고정장치 : 전단볼트 (40~45N· m)

* 종방흔들림 버팀대의 수평지진하중 산정시 버팀대의 모든 가지배관을 포함하여야 한다
* 종방향 흔들림 방지 버팀대의 설계하중은 설치된 위치의 좌우 12m를 포함하 24m내의 배관에 작용하는 수평지진 하중으로
산정한다
* 주배관 및 교차배관에 설치된 종방향 흔들림 방지 버팀대의 간격은 24m를 넘지 않아야 한다
* 마지막 버팀대와 배관 단부 사이의 거리는 12m를 초과하지 않아야 한다
* 버팀대의 세장비(L/r)는 300을 초과해서는 안된다(L:버팀대의 길이, r: 최소회전반경)